Помощь - Поиск - Пользователи -
Полная версия этой страницы: Система термометрии элеватора.
Зерно Он-Лайн > Зерновой форум > Сельхозтехника и оборудование
Алексей Лепешкин
Ситуация такая.
Имеется система термометрии для 14 металлических силосов по 12000 куб. м каждый.
Точнее это 14 независимых термоподвесок для каждого силоса, состоящих из 19 кабелей StorMax с цифровыми термодатчиками канадского производителя OPI System. К этому всему идёт два монитора для считывания значений температуры в силосах.
Сделано это следующим образом. 19 кабелей каждого силоса выведены наверху (25 метров высоты) в шкаф и подключены к трёхпроводному адаптеру, от которого вниз идёт трёхпроводный кабель для считывания информации с кабелей подвески.
Лаборант ходит и, подключая эти мониторы к розеткам трёхпроводных кабелей внизу считывает показания. На считывание и переписывание информации с этих 14 силосов уходит целый день, т.к. в одной повеске силоса в сумме 199 датчиков. 14 силосов по 199 датчиков — 2786 точек измерения на предприятии. Все их надо считать и переписать в журнал. Программа, которая идёт в комплекте с приборами читать информацию с мониторов упорно отказывается.
У руководства возникла идея переделать систему термометрии для непрерывного вывода информации на ПК, что я поддерживаю полностью, но модернизацию надо сделать "своими силами", т.к. несколько млн рублей на это никто не даст.
Вот теперь я сижу и ищу информацию о принципе работы и о протоколе обмена данными этих кабелей, минуя мониторы.
Может быть кто-то сталкивался с этими кабелями. Поделитесь информацией, пожалуйста.
poddias
Судя по всему в данной системе применяются термодатчики типа DS1722 фирмы Dallas Semiconductor. Думаю, самый простой выход будет найти умельца или компанию, который вам спаяет преобразователи данного интерфейса в какой нибудь промышленный, например RS-485 по протоколу Mod-Bus, или Ethernet , а потом уже запускайте в любую систему телеметрии на стационарном компе по каналу связи, благо выбор есть. Думаю удастся обойтись бюджетом тысяч в 200-300.
Алексей Лепешкин
Спасибо за ответы!
Уже нашли умельца за указанный выше бюджет.
Датчики 18B20.
Так что не так уж всё сложно оказалось.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.